办公楼6层没层数据口84个语音口30个

发布于:2005-08-01 08:58:01 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
办公楼6层没层数据口84个语音口30个,没有设备间。这样该怎莫综合布线,光线到楼。楼内如不用光纤,楼层配线架能用HUB莫,竖向干线采用多大对数的电缆,竖向电缆对数的选择和信息口数之间有什莫比例关系?竖向干线若用光纤芯数改如何确定?心数和信息口数之间有莫比例关系?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jinzhu1180
    jinzhu1180 沙发
    由于每层点数较多建议不要所有的点水平线缆直接拉至机房,可在每层楼梯间或者找个上下贯通的地方,做个墙柜(IDF),也可根据机房位置参考水平线缆距离(最远点不超过90米),每三层设置一个IDF.楼内不用光纤做主干,可以用2根6类4对非屏蔽双绞线做主干,采用带千兆电口的交换机作为楼层交换机;最后汇聚到机房内的核心交换机上.如果主干用光纤,建议每个IDF采用1根四芯光纤,每两芯可接一个网段,一般只接一个网段,只用两芯就够了,另两芯可作为备份.至于光纤芯数与信息口没有什么直接关系,只是与所联交换机有关系,一般交换机堆叠有一定的容量,因此,如果一个IDF数据点超过200点,建议分为两个IDF.
    2006-01-11 11:02:11

    回复 举报
    赞同0
  • kevin0798
    kevin0798 板凳
    没有设备间,也得找出个位置出来,现在都用交换机呢.留20%空口了,多1-2对备用光纤了.
    2006-01-07 10:56:07