土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混结构手算结果放大多少出图?

砖混结构手算结果放大多少出图?

发布于:2010-02-08 16:11:08 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
出结构施工图时我们这里小院(我们这里出的大部分都是多层砖混结构)一般PKPM出的图只用板的,其他简支梁、悬挑梁、悬挑空调板、还有楼梯、基础什么的构件都是手算,但手算出来的配筋结果跟PKPM出的图相比较小很多,是不是因为没考虑到地震荷载而导致计算结果偏差很大的?
另外请问一下到底要将手算结果放大多少出图比较合适?
另外说一下我们单位用的是盗版狗,SATWE不能用,平时都是用TAT做的,有没有问题啊?

[ 本帖最后由 haseedell 于 2010-2-8 16:31 编辑 ]

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 林东
    林东 沙发
    楼梯计算的时候不考虑抗震,只考虑自身和活载,要不就考虑做橡胶支座。
    2013-08-14 09:21:14

    回复 举报
    赞同0
  • edvards1
    edvards1 板凳
    请问大家在做砖混的时候怎么去算联系梁还有楼梯梁的?
    2010-03-22 09:38:22

    回复 举报
    赞同0