请问消防水系统在什么情况下要加减压阀组?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangkejie
    zhangkejie 沙发
    如果湿式报警阀前的管道压力超过1.2MPa,就要在湿式报警阀前设减压阀。喷淋的入口处压力超过0.4MPa,应设减压孔板
    2010-02-11 09:48:11

    回复 举报
    赞同0
  • 自来水
    自来水 板凳

    ========================================================
    合理的做法有两种:
    1,可以在喷淋干管上统一设置减压阀,或减压孔板。
    2,也可以在每一个厂房喷淋的入口处加一个减压孔板。