有一个90跨度的锅盖,球半径70米左右,一番比较后,计划用双层焊接球网壳结构。
网壳厚2.2米,球面杆件长3米左右,下弦周边支撑,支座约每12米一个,凯威特型网。
用mst建模,计算后,发现,500mm的焊接球达到了300多个(球总数1500左右),已经用到了Q345钢,而且有不少球杆件间距还不够。用钢量上,杆件180多吨,焊接球70多吨。杆件最大直径用到了219mm,但数量不多。受力最大的位置集中在缺口位置,这是建筑要求,结构没办法。现在有几个问题想请教各位高手。
1. 500的球是不是太多?特别是支座位置,基本都是500的球。方案是否可行?
2. 若用400的球代替所有500的球,钢管部分相贯连接,是否可行?是否需要补强?怎么补?
3. 若采用钢管相贯连接,不用球,则很多钢管需要弯曲,加工和施工是否方便?
另外,计划使用橡胶支座,释放水平力,对这个我刚接触,还望大家指点。
另外,大家有什么好方案?感谢大家帮助。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报