土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁竖向穿管,怎样演算?谢谢
实际工程中有一250宽框架梁,在梁跨中三分之一内竖向穿五跟管,直径50,间距500。演算弯、剪都通过,不知这样的设计如何?

全部回答(3 )

  • limit1015
    竖向穿管。
    不是楼上的,顶起来
    2007-02-05 14:11:05 来自 PC 评论 举报
  • wuyuan9833
    楼主如果演算通过的话
    在跨中L/3处,孔洞偏心宜偏向受拉区,偏心距E0不宜大于0.5H。
    孔洞周边可按构造设置配筋。
    2005-07-23 10:04:23 来自 PC 评论 举报