土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 小县城一工地施工现场图片,很不规范哦!

小县城一工地施工现场图片,很不规范哦!

发布于:2010-01-13 00:00:13 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
工地位于一小县城,所谓山高皇帝远,监管不到位,施工不是很规范,欢迎大家来拍砖。

1.jpg

孔桩持力层-卵石层
2.jpg


将基础梁提至孔桩面上(基础梁底为孔桩面),设计人员同意但不出具变更。
不知这样做对结构影响大不大

3.jpg

4.jpg


前天浇的砼,昨天拆模,今天进行回填。小勾机压到地梁上有多大影响。

5.jpg


6.jpg


7.jpg


2#楼基础梁蜂窝、爆模、梁面高低不平、梁弯曲不直。
8.jpg




9.jpg




一边安装模板,一边浇砼。

10.jpg


3#楼于7月31日晚上10点浇筑完基础梁砼,8月2日下午开始回填土方。
11.jpg




12.jpg


2#楼一层柱筋偏移
13.jpg


柱筋偏移的处理
14.jpg



15.jpg

16.jpg


孔桩柱插筋弯折90度后再回直(进行高应变动力检测),钢筋会不会损坏。

17.jpg

检测完后将砼凿除,就这样将柱筋回直行不行。
18.jpg


19.jpg

安全问题
20.jpg

无外架、使用吊机浇捣柱砼
21.jpg

准备开始挖孔桩,“点香祭祀,祈求保佑施工安全”。

22.jpg

焊接头位置距楼面高度小于50cm
23.jpg


柱纵筋焊接头将再同一截面

24.jpg


柱筋20与12进行电渣压力焊

27.jpg


钢筋未安装完成就进行砼浇筑

28.jpg


29.jpg


[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-1-22 22:56 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


27.jpg


28.jpg


29.jpg

全部回复(252 )

只看楼主 我来说两句
  • wei5858
    wei5858 沙发
    看完了楼主的图,我都怕了,赶紧烧香吧
    2012-05-31 22:30:31

    回复 举报
    赞同0
  • longhongyun
    longhongyun 板凳
    首先作出了为一个建筑人没有职业道德,其次监管的不知道上班没有,再其次所有现场的建筑者们,你们自己为自己盖房会如此建吗?
    2012-05-31 17:14:31

    回复 举报
    赞同0