土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构抗震的问题

钢结构抗震的问题

发布于:2010-01-06 22:10:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
与钢柱采用柔性连接的砌体 在地震计算时 需不需要把砌体的全部质量都附加在钢柱上?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ghgkm
    ghgkm 沙发
    个人的理解
    1.与钢柱采用柔性连接的砌体 在地震计算时 不需要把砌体的质量都附加在钢柱上,但要注意钢柱的位移控制,以免墙体破坏
    2.与柱贴砌且与柱拉结的砌体维护墙,应计入自重,但根据地震的计算方法,只需考虑半墙的高度即可,不必全部计算
    2010-01-10 10:47:10

    回复 举报
    赞同0
  • zcsjys
    zcsjys 板凳
    《抗震规范》9.2.5厂房地震作用计算时,维护墙的自重与刚度应符合下列规定:
    第2款,与柱贴砌且与柱拉结的砌体维护墙,应计入全部自重,......
    2010-01-10 09:15:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最好的注册参考书-钢结构

钢结构规范理解与应用

回帖成功

经验值 +10