土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 稳定控制装置运行规程

稳定控制装置运行规程

发布于:2010-01-05 12:44:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
稳定控制装置运行规程

1 稳定控制装置作用及功能
为了控制电网及机组安全稳定运行,提高和保证电网及机组静态和动态稳定性,设置稳定控制装置。本装置采用南瑞继保电气有限公司生产的RCS-992A型分布式稳控装置。该装置采用了分布式体系,实现了硬件和软件的模块化结构,设计有多重可靠性措施,在保证装置的选择性、速动性、灵敏性的前提下,具有高度的可靠性。
我厂RCS-992A型分布式稳控装置为A套、B套双重化配置,每套装置由1台RCS-992A型主机、1台RCS-990型从机构成,A套和B套系统可互为主辅运行,正常一套为主,一套为辅,两套系统完全相同,安装在保护室。当大房双回线、神保双回线、神雁双回线、大雁双回线神雁#2线和神神线故障跳闸时,稳控装置按照事先设计的程序、压板投入状况和线路跳闸前机组的运行条件执行切机命令,保证系统及机组的安全。稳控装置的从机负责运行方式判断、故障判断,将结果上送给主机;主机进行综合处理和控制,并负责对外的通信。该装置可以实现:检测机组、线路、启备变运行工况,通过信息传输自动识别电网当前运行方式;判断机组、线路、启备变、母线故障类型;出现故障时,根据判断出的故障类型、事故前的运行方式,按照设定的控制策略采取相应的控制措施(包括切机、快速减负荷等);系统发生与运行方式无关的设备故障时,按照设定的控制策略实时采取控制措施,合理选择被切机组;事件记录及故障录波。
塔山电厂稳定控制装置具有以下功能:具备接收大二站A(B)、神二站A(B)、雁同站A(B)发送的切除机组命令功能;具备执行切机命令功能;具备将机组出力和开停机情况传送到大二站A(B)、神二站A(B)、雁同站A(B)功能;具备正常显示、事件记录、自检、打印功能。
塔山电厂作为切机执行站纳入山西北部外送安全稳定控制系统即雁同-大二-神二-河曲-塔山安全稳定控制系统中,解决大房双回线、神保双回线、神雁双回线、大雁双回线或者其他联络线掉闸带来的问题。其中雁同站、大同二厂、神头二厂为控制主站,塔山电厂、河曲电厂为切机执行站。山西电力送出安全稳定系统如下图所示:

2 装置简介
2.1 RCS-992面板介绍
装置的面板有运行(绿色)、报警(黄色)、动作(红色)三个指示灯,正常工作时运行灯亮,装置异常和闭锁时报警灯亮,装置动作时动作灯亮。下面有一个信号复归按钮,用于复归装置的信号继电器和液晶的报告显示。
装置的液晶显示屏正常运行时显示如下:

通道监视:显示通道的工作情况,正常的显示为“*”,通道故障的显示为“•”,共可显示8组。装置的液晶显示屏保护动作时显示如下:

本装置能存储128次动作报告,24次故障录波报告,当保护动作时,液晶屏幕自动显示最新一次保护动作报告,当一次动作报告中有多个动作元件时,所有动作元件及测距结果将滚屏显示。
装置的液晶显示屏自检故障时显示如下:

本装置能存储128次装置自检报告,保护装置运行中,硬件自检出错或系统运行异常将立即显示自检报告,当一次自检报告中有多个出错信息时,所有自检信息将滚屏显示。
2.2 RCS-990面板介绍
面板只有运行(绿色)、报警(黄色)、动作(红色)三个指示灯,正常工作时运行灯亮,装置异常和闭锁时报警灯亮,装置动作时跳闸灯亮。下面有一个信号复归按钮,用于复归装置的信号继电器。

3 装置使用规定
3.1 稳定控制装置为采用双套配置,即A套和B套。两套装置相互独立,互为备用。每套装置主机柜都有一个主辅运切换手把,正常运行时A套为主运,B套为辅运,A、B柜不能同时为主运或同时为辅运。
3.2 A套装置检修时,退出该套装置,B套装置投入主运方式,检修后注意恢复正常A套主运方式,B套辅运方式。
3.3 装置A或B异常,先退出异常装置,另一套投主运方式,然后报华北网调调度员,由调度员按照通道异常处理原则处理其他各站装置。
3.4 通道异常报华北网调调度员,由调度员下令退出一次通道两侧装置通道压板,另一套投主运方式,调度员按照通道异常处理原则处理其他各站装置。
3.5 装置因任何原因动作后,装置动作报告、相关信息需要详细记录并及时上报华北网调继电保护处、系统处。

4 切机原则
4.1 根据故障前全厂机组有功功率总和的大小切机。不投允许切机压板机组的不能切除。
4.2 机组负荷达到240MW/280A时认为机组投运,参与动作切机。本厂两台机最多切一台,功率大者优先切除。一台机运行时无论负荷大小都不参与切机。
4.3 A套装置检修时,退出A套装置,方式切换为B套主运,检修后注意恢复正常A套主运。
表1:保护定值
序号 定值名称 定值
1 #1机组额定线电压 500.0kV
2 #1机组额定相电流 1250A
3 #1机组投运电流 280A
4 #1机组投运功率 240MW
5 #2机组额定线电压 500.0kV
6 #2机组额定相电流 1250A
7 #2机组投运电流 280A
8 #2机组投运功率 240MW

5 稳定控制装置投退
5.1 稳定控制装置的投入
5.1.1投入稳定控制装置柜后上方所有交流电源、直流电源开关。
5.1.2投入稳定控制装置背板电源小开关。切装置背板小开关至“ON”位。
5.1.3检查装置是否正常,各指示灯是否正确。
5.1.4按调度要求投入大二通道投入压板、雁同通道投入压板、神二通道投入压板,投入装置动作另柜闭锁压板、装置闭锁另柜主运压板,投入切机允许压板和切机出口压板。
5.1.5投入切机压板前,应用高内阻万用表测量压板上下口之间无电压。
5.2 稳定控制装置的退出
5.2.1退出装置总功能投入压板,退出切机允许压板和切机出口压板,退出大二通道投入压板、雁同通道投入压板、神二通道投入压板,退出装置动作另柜闭锁压板、装置闭锁另柜主运压板。将另一套切为主运方式。
5.2.2退出稳定控制装置背板电源小开关。切装置背板小开关在至OFF”位。
5.2.3退出稳定控制装置柜后上方所有交流电源、直流电源开关。
5.3 装置的退出必须根据调度命令执行。
6 正常运行检查内容
6.1 保护室内温度0—40℃。
6.2两套装置的RCS-992A型主机、RCS-990型从机上“运行”绿灯亮,“报警”黄灯和“动作”红灯不亮。
6.3两套稳定控制装置柜后上方1K、2K、2ZKK1、2ZKK2、2ZKK3、2ZKK4、2ZKK5、2ZKK6各小开关合上。
6.4两套稳定控制装置柜出口压板按照运行方式要求投入。
7 压板的投入和退出
表2:压板投退
压板名称 压板作用 压板投切条件
投检修态 投入后,稳控装置进行试验时不会通过通讯口向监控系统上传相关信息 1.投入条件:装置退出检修时
2.退出条件:装置正常运行时
通道投入 主机柜两台992通讯通道 1.投入条件:装置正常运行
2.退出条件:992单独退出检修时
试验压板 装置试验用压板,可以不经通道模拟策略方式 1.投入条件:装置试验时投入此压板
2.退出条件:正常运行此压板退出
总功能投入 执行就地功能方式和大同神二主站的切机命令 1.投入条件:正常运行投入
2.退出条件:主机柜退出运行时退出
允许切1号机 切1号机允许压板 根据调度命令投退
允许切2号机 切2号机允许压板 根据调度命令投退
装置动作另柜闭锁 一套装置动作后闭锁另一套装置 1.投入条件:正常运行投入
2.退出条件:主机柜退出运行时退出
装置闭锁另柜主运 一套装置闭锁后另一套装置主运 1.投入条件:正常运行投入
2.退出条件:主机柜退出运行时退出
神二通道投入 与神二厂通讯通道 1.投入条件:正常运行投入
2.退出条件:通道故障或调度有令时退出
大二通道投入 与大二厂通讯通道 1.投入条件:正常运行投入
2.退出条件:通道故障或调度有令时退出
雁同通道投入 与雁同站通讯通道 1.投入条件:正常运行投入
2.退出条件:通道故障或调度有令时退出
切1号机出口1 跳1号机组压板 根据调度命令投退,与允许切1号机压板同时投退
切2号机出口1 跳2号机组压板 根据调度命令投退,与允许切2号机压板同时投退
备用 备用 退出
跳闸备用 备用 退出

8 装置报警及异常处理
8.1 当发生事故跳闸,运行人员应及时详细地记录故障信号,事故信号严禁盲目恢复。
8.2 当发生直流接地时,需要拉合装置直流电源时,必须向调度申请退出装置方可进行。
8.3 在直流系统发生接地时严禁测量出口压板电位。
8.4 装置自检异常信息及处理如下表:
表3:报警信息
序号 自检出错信息 含义 处理
1 存储器出错 RAM芯片损坏,闭锁保护 汇报调度,通知继保人员处理
2 程序出错 FLASH内容被破坏,闭锁保护 汇报调度,通知继保人员处理
3 CPU定值出错 定值区内容被破坏,闭锁保护 汇报调度,通知继保人员处理
4 DSP1出错 DSP1开路回路损坏,闭锁保护 汇报调度,通知继保人员处理
5 采样异常 模拟输入通道出错,闭锁保护 汇报调度,通知继保人员处理
6 出口异常 出口三极管损坏,闭锁保护 汇报调度,通知继保人员处理
7 直流电源异常 直流电源不正常,闭锁保护 汇报调度,检查装置直流电源,通知继保人员处理
8 DSP定值出错 DSP定值自检出错,闭锁保护 汇报调度,通知继保人员处理
9 光耦电源异常 24V或220V光耦正电源失去,闭锁保护 汇报调度,通知继保人员处理
10 长期起动告警 起动超过10秒,发告警信号,不闭锁保护 通知继保人员处理
11 TV断线 显示某一电压回路断线,发告警信号,
闭锁部分保护 汇报调度,通知继保人员处理,检查电压回路
12 TA断线 显示某一电流回路断线,发告警信号,
不闭锁保护 汇报调度,通知继保人员处理,检查电流二次回路
13 HWJ异常 HWJ断开且相应线路有功率发告警信号,不闭锁保护 汇报调度,通知继保人员处理
14 接口×告警 ×为对应接口通道号 汇报调度,通知继保人员处理
15 装置死机 液晶屏显示不变化,按任何键不起作用,闭锁装置出口,装置退出运行。 汇报调度,退出装置,通知继保人员处理,装置正常后再向调度申请投入。
8.5 装置跳闸报告及故障说明如下表:
表4:跳闸报告及故障说明表
序号 装置显示 说明
1 神二厂切塔山机 收到远方主站切本地机组命令
2 大二厂切塔山机
3 神雁断面同时跳 雁同-神一,雁同-神二线路同时跳闸或相继跳闸动作
4 神雁断面相继跳
5 大雁断面同时跳 雁同-大同二厂双线同时跳闸或相继跳闸动作
6 大雁断面相继跳
7 发切#1机令 稳控策略动作并发出切机命令
8 发切#2机令
9 跳#1机出口 RCS-990从机出口继电器TJ1或TJ2动作,执行切机命令
10 跳#2机出口
11 发闭锁另柜令 本柜动作出口,为避免重复切机,闭锁另柜动作出口。
12 另柜动作闭锁 另柜先于本柜动作,为避免重复切机,本柜闭锁动作出口。
*1 起动前#1机功率 装置起动前测量到的运行机组功率
*2 起动前#2机功率
*3 线路双掉前外送 断面N-2故障前塔山厂外送容量
*4 实切机组容量 实际切除本厂机组容量

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • chenshaohua19
    chenshaohua19 沙发
    请教一下,温控装置去什么检测信号,电压?电流?还是频率?
    另外在操作母线或者线路时,如果是涉及到稳控装置取检测信号,是先操作完成以后稳控装置跟线路保护一起退出,还是在操作开始前就先退掉稳控装置
    2011-11-24 18:37:24

    回复 举报
    赞同0
  • wuxinfei213
    wuxinfei213 板凳
    感谢楼主所发的帖子,让我从中也找到和学到了很多东西。
    2010-08-21 18:52:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

AVC装置运行规程

AVC装置运行规程1 AVC系统简介1、2号机加装自动电压控制系统AVC,是基于上海惠安公司GR-90 RTU的基础上的UC635型,实现对厂内#1、#2发电机组的自动电压控制功能。正常运行情况下应该投入AVC系统运行。保证AVC投入率在99%以上。山西省调度通过现有调度远动通道及通信规约与本厂侧RTU实现数据通信。GR-90 RTU能够接收山西省调度AVC主站系统下发的全厂母线电压目标值。

回帖成功

经验值 +10