土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 小偏心受拉角柱、边柱和剪力墙的短柱面积增加理由

小偏心受拉角柱、边柱和剪力墙的短柱面积增加理由

发布于:2009-12-08 19:54:08 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
小偏心受拉角柱、边柱和剪力墙的短柱面积增加25%为什么?
总的增大系数是不是这样计算:6.2.3,6.2.6综合在一起考虑。假设是二级框架的角柱1.25*1.1*1.25=1.72,对不??
但是为什么要考虑增加25%,是考虑什么因素,请帮助我解决一下。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sdwhzyx
    sdwhzyx 沙发
    2011年2月版本的SATWE 说明书,第256页:目前的软件暂未执行这一条规定。说以要设计人员自己判断、调整
    2013-11-26 08:46:26

    回复 举报
    赞同0
  • newer19
    newer19 板凳
    条文说明里很清楚的写着:当框架柱在地震作用组合下处于小偏心受拉状态时,柱的纵筋总截面面积应比计算值增加25%,是为了避免柱的受拉纵筋屈服后再受压时,由于包兴格效应导致纵筋压屈。
    2011-03-07 16:26:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.15 万条内容 · 2137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

轴压比小于0.15和顶层柱子不考虑弯矩增大的原因

问一个问题为什么顶层的柱子和轴压比小于0.15不考虑弯矩增大系数。本人是这样理解的,顶层和轴压比的轴力比较小,弯矩和剪力比较大,可以按照梁考虑。所以不考虑弯矩增大 ,是不是这样的。