各位老师:
我单位的10KV变电所内墙的四周没有安装接地扁钢,如果现在重新安装接地扁钢,当接地扁钢和原来的接地网进行焊接时,对系统有无影响。开关会不会跳闸。(所内有带零序跳闸保护的高压电机)
急盼回复!谢谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • star_lu
    star_lu 沙发
    接地点和焊接点之间距离近的话,影响不是很大的。
    2009-12-29 15:08:29

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    焊接一定要牢靠地接在焊接点,否则会产生干扰。 另外要特别注意高压电机的电缆钢铠接地线是否回穿了零序CT。