钢结构厂房外围接地网是多余的吗?
钢结构厂房外围接地网是多余的吗?
我的钢构厂房用基础钢筋做自然接地体,又把各独立基础串联起来,
在外围又做了接地网,和内网连通,一位老工程师说,我那个外网没必要,是这样吗?
有什么依据吗
发布于
2005-06-29 09:20:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
gzd-hefei
谢谢3T斑竹,我的图已经出过了,还没有施工,有必要出个变更取消接地网吗?
真不知道怎样向业主解释。
2005-06-29 11:02:29
来自 PC
评论
举报
ttt001
工作接地、保护接地的电阻应<4Ω,重复接地电阻应<10Ω,独立避雷针(避雷带)的接地电阻应<10Ω;按国标GB50057-94和GBJ116-88规定,防雷接地与电气设备的接地装置共用,其工频接地电阻值应<10Ω;电气接地与消防设施接地单独设置,各接地电阻值均应<4Ω,采用联合接地时,接地电阻值应<1Ω,其接地干线应用铜芯绝缘导线或电缆,线芯截面积应>16mm2;计算机等电子设备的接地装置应独立设置,其接地电阻值应<1Ω。
2005-06-29 10:15:29
来自 PC
评论