土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教专家有关电压互感器的接线问题?

请教专家有关电压互感器的接线问题?

发布于:2009-10-25 21:41:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
大家能解释一下为什么10KV的电压互感器的中多余的二次接点要串联后接地,而不能并联接地呢?
而电流互感器是并联后接地,而不是串联后接地?
小弟不是很理解,请详细解释? 谢谢了!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    互感器上多余的二次接线端子?A、C相的K1与K2两两相连?然后接到同一个接地点上?
    这说的是电流互感器吧?两个应该是星形接发或者差接法。
    1、非完全星形接法:
    A相的K2与C相的K2连然后去接地,A相与C相的K2去继电器线圈输入,继电器线圈输出再返回它们K2的公共点接地。
    2、差接法:
    A相的K1接至C相的K2然后接地,A相的K2接在C相的K1然后去继电器线圈输入端,继电器线圈输出端接至A相的K1与C相K2相接的公共接地点上。

    电压互感器呢,听不懂你说的哪种?2个单压的?还是。。。

    用CAD画个简单的图发上来吧。。。
    2009-10-28 20:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • skyscreen
    skyscreen 板凳


    我说的是两个互感器上多余的二次接线端为什么A相的K1,K2与C相的K1,K2两两相连后接
    在一个接地点上!
    而电压互感器却是A相的X与C相的A相连后再与A相的A,C相的X接线柱一起连接到接地点!
    2009-10-28 19:06:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电流互感器的相数和绕组数是咋回事?

大家帮忙看一下,这个图上的电流互感器是“几相”,“几绕组”的,我不知道这样的问法对不对。

回帖成功