土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉设计扬程不够怎么办?
请教各位大侠:燃气壁挂炉设计当中,扬程一般4米左右,地板采暖不够怎么办?

全部回答(17 )

  • f_jg2003
    不知你的地暖是否已经施工完毕,如果没有,可以改短地暖环路,并加大主管道管径。另外如果循环泵的扬程差的不多,则可按温差稍大点来算一下看能否满足要求,当然这仅在特殊情况下,设计当中还是不宜采用大温差的,因为规范不允许温差大于10度。
    2006-05-19 18:46:19 来自 PC 评论 举报
  • 275647393
    楼上说的5米是没有考虑水流量,实际你看泵曲线在5米扬程时就没有流量了,壁挂炉实际最大扬程在3.5m-4米之间,如果系统管路损失超过的话需要加泵,在系统的入水口串联一个泵,这个泵参数要和锅炉的接近,需要和锅炉的水泵进行联动,有问题可以找我咨询。QQ:275647393
    2006-05-19 12:26:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10