10吨每小时RO系统,大家帮忙!

发布于:2009-10-19 21:03:19 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
各位高手!
我现在碰到一系统,具体如下:
水源为地下钻井取水,产水用于冷却塔,客户要求用RO水。流量为10吨每小时。水质报告如下(取9-09486栏):
大家说预处理系统该如何设计?
我的想法是:源水箱 → 混凝剂&絮凝剂 → 管道混合器 → 砂滤 → 碳滤 → 阻垢剂 → RO → 纯水箱,大家觉得如何?还有,用软水器可否取代阻垢剂?能不能都好,理由是什么?
大家多多指教!谢谢!

2.GIF

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhy-1978-2
    zhy-1978-2 沙发
    根据你的水质情况,水的NA含量过高,即使用软化水系统也不回有很好的效果,不如用阻垢剂,阻垢剂也有很多种,可以咨询厂家选择适合的产品,还有既然用于冷却循环,用纳滤就可以,反渗透不经济,而且这么高的含盐量回收率也不能太高。
    如有其它疑问可以加入水处理技术交流群:QQ969502222
    2009-12-02 11:40:02

    回复 举报
    赞同0
  • channing2004
    channing2004 板凳
    硬度比较高,用软化难以实现,非常不经济,只能加阻垢剂,鉴于是循环水使用水质要求不高,风险不大
    2009-11-20 13:41:20

    回复 举报
    赞同0