发布于:2009-09-01 20:12:01
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
酒店太阳能热水系统原理探讨兼求助!
本人最近需要做一个酒店,里面有热水系统,由于江苏强制要求做太阳能辅助加热,所以设计了一套系统原理图,想请大家帮忙参考下,指点指点,提提意见。由于本人公建太阳能做得不多,经验不足,还请大家多帮帮忙。谢谢了。
F1:一区回水温控阀
F2:二区回水温控阀
F3:三区回水温控阀
F4:四区回水温控阀
F5:燃气出水进储热水箱遥控阀
F6:储热水箱出水进燃气机组遥控阀
F7:燃气出水进集热热水箱遥控阀
F8:集热水箱出水进燃气机组遥控阀
T1:一区回水管最低点温度
T2:二区回水管最低点温度
T3:三区回水管最低点温度
T4:四区回水管最低点温度
T5:储热水箱内水温
T6:燃气机组出水温度
T7:集热水箱内水温
T8:太阳能集热板最高点温度
T9:一区热水系统最高点温度
T10:二区热水系统最高点温度
T11:三区热水系统最高点温度
T12:四区热水系统最高点温度
原理说明:
一、本工程为一栋综合楼,一至四层为裙房,一层为酒店大堂和商业,二至四层为中餐饭店,其中三层有一个600平米的厨房
。五至二十一层为酒店客房,二十二层至屋顶为办公部分,本楼总高96.9米。
其中客房床位数为510个床位(每层30个床位),办公部分共有56个卫生间(办公人数不定),办公部分仅有7个卫生
间需要提供热水(每层一个卫生间)。
分区方式为:一二层为市政直供,为零区。三层以上由变频系统供水,三至九层为一区;十至十五层为二区;十六至二十
一层为三区,二十二层至屋顶为四区。
二、冷热水供水均采用变频系统供水,冷热水变频水泵(设小流量泵,热水系统的小流量泵兼做热水循环泵)均设两套,一区
和三区设减压阀。
热水变频泵从储热水箱吸水,四个区的回水管分别回入储热水箱(
是回入储热水箱好还是集热水箱好?)
平时F1-F4温控阀关闭,当T9-T1\U+22657°C时,打开F1温控阀,一区热水系统开始回水,当T9-T1\U+22643°C
控阀,一区热水系统停止回水,余同。
三、酒店客房必须保证二十四小时均有热水供应,在这个前提下,为了尽可能利用太阳能,系统设储热水箱和集热水箱,其中
储热水箱中热水温度保证二十四小时均不低于65°C,储热水箱供应热水用水低峰时的小流量用水,集热水箱主要为太阳能集
热水箱,储存热水用水高峰时的用量。
储热水箱进水泵由储热水箱内水位控制。
集热水箱进水应该是浮球阀进水,还是根据集热水箱内液位控制进水?
四、太阳能集热系统循环原理:当T8-T7\U+22655°C时,启动集热循环泵,当T8-T7\U+22642°C时,关闭集热循环泵。
五、当T5\U+226465°C时,打开F5和F6电动遥控阀,启动燃气机组循环泵,当T5\U+226570°C时,关闭燃气机组循环泵。
六、当热水用水高峰时,比如到了下午4点,如果集热水箱内热水仍低于45°C,则打开F7和F8电动遥控阀,启动燃气机组
循环泵,当集热水箱内热水达到70°C时,关闭F7和F8电动遥控阀,关闭燃气机组循环泵。
七、问题:
1、当太阳能不足时,集热水箱内温度较低的水(尤其当阴雨天时,集热水箱内为冷水)进入储热水箱时,燃气热水机组
加热水需要一定时间,
为了避免热水供水系统内水温冷热不定,需要提前加热集热水箱内的水,这个提前加热的时间如何定?
能否做到自动控制(无需酒店管理方干预),还是需要酒店管理方根据具体情况自行设定时间。
2、热水供水系统在F1-F4温控阀关闭时,为闭式系统,是否需要设膨胀罐?是否设在热水变频泵出口?是否可以利用热
水变频泵的气压罐?还是要设在回水管处?
3、
热水储热水箱和集热水箱的容积怎么算?储热水箱太小的话,热水机组启动频繁,而且管网内热水容易产生忽冷忽热
的现象,储热水箱太大的话,比较浪费。
4、如果想要增加热泵机组,以更加节能的话,热泵机组如何添加入系统中,是否可以直接串联在太阳能循环管网上?在
太阳能不足,但环境温度比较高的情况下,使用热泵加热热水?
如果要增加热泵机组的话,如何能做到自动控制?即如何判断
当天太阳能不足?什么情况下启动或关闭热泵机组?
5、
系统还有什么问题?
[
本帖最后由 dungeon_keeper 于 2009-9-1 20:20 编辑 ]
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报