土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于路灯漏报跳闸问题求解!!

关于路灯漏报跳闸问题求解!!

发布于:2009-08-18 09:09:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我单位路灯安装采用TT接线方式,总开关采用漏电保护开关,一到下雨天,漏保总跳,有什么好的解决办法吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • baiqingsen
    baiqingsen 沙发
    灯杆里面火线上只有保险,没有开关
    2009-09-23 14:22:23

    回复 举报
    赞同0
  • aadq5367
    aadq5367 板凳
    我是新手,晴天时用兆欧表分段测试,查出对地点问题就解决。
    2009-08-31 21:58:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 403 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大功率led路灯跟高压钠灯比较,有哪些主要区别?

1.使用寿命:大功率LED路灯使用寿命高达50,000小时以上2.节能:比高压钠灯节电80%以上3.绿色环保。大功率LED路灯不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染4.安全:耐冲击,抗震力强,led发的光在可见光范围内,无紫外线(UV)和红外(IR)辐射。无灯丝和玻璃外壳,没有传统灯管碎裂的问题,对人体无伤害、 无辐射;5.无高压,不吸灰尘。消除了普通路灯因高压吸收灰尘导致灯罩发黑引起的亮度降低;

回帖成功

经验值 +10