我那有2只变频器散热风扇,因为外网瞬间电压低了很多---上百伏特,(时间只有0.5秒),结果2只散热风扇都烧坏了,是为什么,有高手能解释下吗?是风扇的问题还是电压的问题?

全部回答(25 )

  • 启明双子
    关于泵和风机类负载,还有恒转矩、恒功率负载,还真的要好好的学习一下,看到大家的讨论感觉自己以前似乎进了一个误区,哪位高人有没有这方面好的资料给我们分享分享,在此先谢过了
    2011-11-05 19:49:05 来自 PC 评论 举报
  • zkc6251603
    P=U*I U瞬间低了很多 为什么保持风扇工作 P不变 I瞬间大了很多 发热增大 烧坏风扇