土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于暖通自控的几个疑问

关于暖通自控的几个疑问

发布于:2009-08-12 10:46:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
第一:系统开机、关机的顺序(包括水泵,阀门,机组)是否由制冷主机自带的控制系统进行控制?
第二:供水、回水总管的电动阀是有独立的压差控制器进行控制还是有DDC进行控制

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • szzw5260
    szzw5260 沙发
    都是由DDC来进行控制,冷机不带这些功能,许多地方做机房群控单独为一个系统。
    2011-01-11 09:50:11

    回复 举报
    赞同0
  • dengguoyi12
    dengguoyi12 板凳
    开关顺序一般都是由DDC程序执行,一般冷机只是检测启动条件而不是直接去控制
    2011-01-09 17:04:09

    回复 举报