发布于:2009-07-22 17:21:22
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
四台雨水泵,每台90kW,暴雨时,全部运行。 为四台水泵配电变压器,我选择630kVA变压器,我自己感觉稍微大点。业主骋的工程师,严厉让我换成400KVA变压器,并训我实际经验不足,说400KVA变压器足够。
我感觉,这也不是什么实际经验啊,就是理论计算。请大家帮算算,我选的,感觉稍大点,但400KVA变压器,无论如何,也带不动四台90KW的电机啊。 是不是,实际上水泵,都不能满负荷运行呢? 还是有别的计算方法? 电机功率都是给排水专业计算出来的。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-7-30 06:46 编辑 ]
全部回复(1187 )
只看楼主 我来说两句第一:电机直接启动时的压降,跟变压器的预接负荷关系很小,基本上可以忽略不计,这个可以在《工业与民用配电设计手册》P270里面计算出来,所以关于变压器已经带了三台泵,第四台会无法启动的问题是不存在的。当然能否直接启动,要根据电缆的长度来进行计算,一般电机容量不大于变压器容量的20%~30%,电缆不是变态的长的时候,直接启动问题不大。
第二:水泵运行时绝大部分工况下,是不可能达到电机额定功率的,要不然会存在电机小马拉大车,电机出力不够的情况,其运行时的计算负荷应该是水泵轴功率/(传动效率x电动机效率),一般90KW的水泵的计算负荷在80KW以下,这还是高效率的工况点,低效率的时候会更低,比如60KW、70KW等等。所以直接拿4台90KW的水泵简单的相乘得出的结果来选择变压器,跟实际情况的出入会很大。前面还有朋友采用水泵电流值和变压器额定电流值的大小来计算变压器是否过载的,就更不可取了。
第三:建议采取自动无功补偿装置,一般水泵电机的功率因数都在0.8~0.85,潜水泵的功率因数还会更低,对于一个雨水泵站而言,水泵基本上就是全部的用电负荷了(还有微量的照明负荷),这么低的功率因数是不符合供电局要求的,必须进行无功补偿。
第四:水泵电机不可能同时启动,四台电机同时启动的话,不管是400kVA还是600KVA的变压器,进线断路器都会跳闸,作为管理方,也不会允许这样的情况发生,四台水泵同时启动先不说电气方面的影响,瞬间的水压对管网的冲击这才是最大的问题,按进水的水位值一台一台的顺序启动是基本的操作规程。
个人觉得,400KVA的变压器够用了,在无功补偿功率因数0.9以上的情况下,不会发生电机无法启动,甚至变压器都不会发生过载的情况。雨水泵站不同于其他工程,计算负荷接近满负载,甚至短时间内超载运行,都是可以允许的,因为毕竟雨水泵运行时间一年可能就个把月,满载的情况会更短,过低的负载率只会加大空载损耗,是一种长期的电能浪费。
希望论坛里面能有一个比较好的氛围,大家的言论要有基本的依据,最好从规范手册出发,有适当的计算基础,减少一些经验性的、估计性的话语,这样不负责任的讨论只会让问题变得越来越复杂。
回复 举报
首先根据电机负荷性质,确定容量,其次依据设计规范确定变压器的负荷范围。90kw水泵,额定电流170A左右,启动电流1300A左右,启动方式可采用自耦降压启动、星-三角启动等方式。大功率电机用星-三角启动电流还是大了一些,对控制器件诸如开关、接触器这些都要求高些,实际使用自耦降压方式比较合适,一般启动时间在50-180秒完成。水泵和风机都属于流体类负荷,启动时间要稍长些。这就要求电源的余量要够。先按正常额定工况计算,90kw*4=360kw,170A*4=680A,暂不计启动电流, 如果400kva变压器,二次侧额定输出电流是600A。可以看出,仅这负载率一项,400kva变压器就不能满足使用,规范中要求是按照0.8计算的,400*0.8=320kva,计算额定运行条件也是不够的,再加上启动电流就更不够了,即使实际使用中没有4台泵同时启动这种操作,也是满足不了的。流体类负荷必须要考虑到满负荷运行的实际工况,否则的很不安全的。有个因素是可以计算进去的,就是排雨水的现状是间断运行的并且是短期的,考虑到变压器允许短时间满负载运行,选500kva合适一些。
回复 举报