排烟问题请教(带图)

发布于:2009-07-21 10:35:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
内走道排烟问题。建筑的内走道需要排烟,可是在一层和大厅相连,大厅上空是二层的顶板,不知道该怎么处理请大家帮帮忙

不知道怎么处理,详情见图.......

[ 本帖最后由 zhouxu360 于 2009-7-21 10:40 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wzdast
    wzdast 沙发
    我给出一点我的看法(按国家防火规范),如果你这个项目是在上海的请说明,我会提出另外的看法。
    1、下面的走道超了一点点,所以保险起见还是要做机械排烟的。
    2、上面的走道部分,一层可以不做机械排烟,但二层以上需要机械排烟。
    3、装防火卷帘可以,如果设挡烟垂壁也可以,还能降低成本。
    4、二层以上建议在电梯井旁边的风井右侧处设挡烟垂壁。
    2009-07-21 16:28:21

    回复 举报
    赞同0
  • wge_2001
    wge_2001 板凳
    加一个防火卷帘吧,下面走道长度超了,下面要做机械,上面采用自然吧。:)
    2009-07-21 11:06:21

    回复 举报