土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 隔离开关在做短时耐受时,250A 12kA 只到109ms 试品烧毁??

隔离开关在做短时耐受时,250A 12kA 只到109ms 试品烧毁??

发布于:2009-06-15 23:15:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
隔离开关在做短时耐受时,250A 12kA 只到109ms 试品烧毁??为什么, 我从波形上看的,A项只有90多ms就出问题了,BC相到109ms
技术要求为1s,为什么会出现此原因,能不能再帮忙分析一下,太感谢了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qwle
    qwle 沙发
    肯定是接触电阻太大了,要求是小于等于60微欧的,烧坏的地方肯定是接触电阻大的地方.
    2009-06-19 14:25:19

    回复 举报
    赞同0
  • ccc678
    ccc678 板凳
    接触电阻,铜材质。去查下。
    2009-06-16 07:42:16

    回复 举报
    赞同0