土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 是TN-C-S还是TN-S?

是TN-C-S还是TN-S?

发布于:2009-06-15 23:15:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我的一个工程,分两期施工。一期工程在楼内一层设变电所,低压配电接地形式采用TN-S接地形式;二期工程在一期旁边设计(很近),结构上没有任何联系,完全是独立的,从外观上看是一栋楼,接地形式采用TN-C-S形式。
监理说违反规范,应采用TN-S形式。个人觉得都可以。大家说说。
监理的理由是:PE和N分开后不能再合并。由于在变电所已经分开,所以不能采用TN-C-S。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hpc911
    hpc911 沙发
    个人觉得PE和N线分开后不能合并是对建筑内部来说的。如果说从低压柜那里算,TN-C-S形式就不存在了。
    2009-06-16 17:10:16

    回复 举报
    赞同0
  • jisiqian
    jisiqian 板凳
    监理的说法是正确的。
    2009-06-16 11:03:16

    回复 举报
    赞同0