土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟系统担负两个以上防烟分区,排烟量问题

排烟系统担负两个以上防烟分区,排烟量问题

发布于:2009-06-04 01:21:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排烟系统担负两个以上防烟分区,排烟风机风量是按最大防烟分区面积*120算的,当一个防烟分区内着火时,这个防烟分区内的排烟口及风机打开,而排烟口设计风量是按面积*60算的,那意思就是说此排烟口的实际排烟量应为设计排烟量的2倍或者更多?不知我分析的对不对
请各位大虾指点

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qhwsjy01
    qhwsjy01 沙发
    排烟风机风量是按最大防烟分区面积*120算的,表示排烟风机最多只管两个排烟分区同时着火:lol
    2009-06-05 18:19:05

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    你分析的是对的。

    火灾初期就是这样,短时状态,随着火灾的蔓延,另一个防烟分区的排烟口也要打开。
    2009-06-04 09:15:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟问题

请教; 中庭自然排烟 ,在侧面上部有窗,我想问问大家,火灾时窗户怎么开启排烟呢?人找梯子爬上去开么?还是设置的是电动排烟口啊?

回帖成功

经验值 +10