土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 30m冲钻孔灌注桩做600径会不会太小?承载力没问题

30m冲钻孔灌注桩做600径会不会太小?承载力没问题

发布于:2009-05-14 23:19:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图纸简介:

深圳地图 大家看看



附件名:20098141250254437871.rar

文件大小:640K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cleverxyh0119
    cleverxyh0119 沙发
    对于承载力350kpa和700kpa的岩层,30m的桩长,要求2d入岩,采用600的冲孔桩,成桩效果如何
    2013-09-23 09:13:23

    回复 举报
    赞同0
  • albert2000
    albert2000 板凳
    没有问题,你可以看看设计技术措施-结构这本书,钻孔灌注桩d=300~1400,桩长<50m,软土地区可达80m,当持力层较好时且L/d<50时.可采用扩底钻孔桩。也就是说,L/d较小时还可以扩底,你30m桩600直径,L/d=50,也没用到扩底,完全可以。我最近一个工程打到40m,承载力100T。但长了,如果土质不好,颈缩概率会增加,还是要注意些。