土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ SS-94B时间继电器

SS-94B时间继电器

发布于:2009-05-07 08:22:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
SS-94B时间继电器在使用中经常烧坏电路板,而且都是继电器供电电源降压电阻烧坏,即使断开1,2脚电源也不行,实在郁闷啦,请教谁有它的电路图?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • bahnje
    bahnje 沙发
    呵呵 我们刚刚有一个工程也是时间继电器烧了.是断电延时的.后来经厂家过去说是里面有个电阻发热烧了,害的老总还跑过来要图纸,说看我设计的有没问题.厂家说自已去改进.希望不会烧了.
    2009-08-31 17:30:31

    回复 举报
    赞同0
  • 欢快的
    欢快的 板凳
    KT可以一只带电的吗?SS之间继电器带电阻吗?
    2009-08-31 15:55:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2071 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35kv电缆头起火之原因?大家说说

我公司35kv户外电缆头运行一年左右,周围环境很脏,电缆头和避雷器污垢较厚。遇到恶劣天气就有闪络放电现象,有天下雨竟然在V型分叉处中间的B相着火了。施工方称------因为环境脏,户外电缆头绝缘电阻降低,长时间电晕,灼伤户外头表面。1下雨导致泄漏电流越增越大。2泄漏电流在另两相电场力作用下,所以中相损伤尤其严重。电缆头呈V型,电缆外有污垢,电位向下移动,在此处形成电场,泄漏电流对三岔口接地处间接放电,灼伤该部位。

回帖成功

经验值 +10