某酒店有137个房间,每个房间有137个淋浴器和水龙头。
一.热负荷计算
洗澡:Q1=c•m•(t2- t1) •n=4187•450•(45-4)•137=10583270.55KJ
P=Q/t=10583270.55/3600≈2940KW
洗漱:Q2=c•m•(t2- t1) •n=4187•50•(35-4)•137=889109.45KJ
P=Q/t=889109.45/3600≈247KW
Q总= Q1+ Q2=3187KW(Q总为全部淋浴器和水龙头同时打开的耗热功率)
二.锅炉选型
现设计中用15M3的水箱:
根据经验数据得出全部淋浴器和水龙头同时打开耗热水约15M3,所以15M3的水箱满足1天的热水供应量。
可以选择一台美国烈骑直流锅炉CBN1796,单台热功率为526KW,即锅炉每天运行3小时即可满足设计要求。

还请高手给挑挑错误和不足。
谢谢

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享。
    2018-11-03 21:01:03

    回复 举报
    赞同0
  • 老有所为
    老有所为 板凳
    谢谢分享。
    2018-10-09 22:01:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热水锅炉选型(选热水锅炉功率)

热水锅炉选型(选热水锅炉功率)现在有个酒店,用137个洗浴器和137个热水龙头。根据计算得出(北京地区),同时全开的热负荷为3187KW。如果加个水箱的话(水箱应该选多大的?),锅炉功率应该选多大?希望前辈详细点 解答一下。谢谢。一.热负荷计算洗澡:Q1=c•m•(t2- t1) •n=4187•450•(45-4)•137=10583270.55KJ P=Q/t=10583270.55/3600≈2940KW

回帖成功

经验值 +10