土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头保护面积的确定?

喷头保护面积的确定?

发布于:2009-03-10 17:40:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自喷规范中规定,一个喷头的保护面积:同一根配水支管上相邻喷头的距离与相邻配水支管之间的距离的乘积。但在实际营运中,喷头的保护面积应该是圆形,在自喷规范7.1.2中规定中危险二级一个喷头的最大保护面积为11.5平米,由此理解得出喷头的保护半径为1.91米,在正方形布置时喷头间距为X=2Rcos45,得出X=2.7米,在考虑喷头的开放时间等因素的影响,应该喷头间距小于2.7米,但规范中规定在正方形布置的边长为3.4米,不知道为什么?喷头保护面积和喷头最大保护面积的概念不是很清楚,喷头的保护面积是怎么确定的,请高人给下指点,小弟不甚感激!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zhujinyang
    zhujinyang 沙发

    9.1.5 ------最不利点处作用面积内任意4 只喷头围合范围内的平均喷水强

    度,轻危险、中危险级不应低于本规范表5.0.1 规定值的85%;-----因此,保护面积低于四只喷头围成的规范最大间距面积,是不违反规范的。实际上井梁围成的蓄烟区也有利于打开喷头。


    2018-07-12 12:29:12

    回复 举报
    赞同0
  • zhujinyang
    zhujinyang 板凳
    有梁围成井是可以旳。着火点超保护面积但烟气进入内可以燃破喷头。
    2018-07-12 11:48:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何理解自喷验收规范中6.1.5.4这一条的规定?

4 对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除;加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳,且应做明显标志,并记录临时盲板的数量。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。请问各位自喷管道试压时有什么东西不能参与试压?如何理解这个规定?

回帖成功

经验值 +10