变压器无功补偿

发布于:2009-02-25 14:42:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现在我们工地用的一台变压器,无功补偿不能自动运行 也就是打到自动挡上后 无功补偿切不进去 后厂家来后 说是取样信号线接反了 改过来后正常工作一段时间 但现在又不行了 不知是什么原因 那位高手可以赐教啊 怕罚钱啊

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tujunt10
    tujunt10 沙发

    以上几位都说的对。不要紧张,控制器显示的功率因数高不高先。别以为不投入就要罚钱了。
    2009-03-06 10:36:06

    回复 举报
    赞同0
  • 白龙行天下
    过你讲,厂家来调试已经能自动投切了,后来有不动的情况分析:
    A线路接线松动 B负荷的感应负荷不足,不要补偿。 C电容控制器的设置目标值太低 一般0.95以上 D补偿器有质量问题
    2009-03-05 19:46:05