土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在短肢剪力墙结构中端柱要不要输入?

在短肢剪力墙结构中端柱要不要输入?

发布于:2005-04-17 22:10:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!我最近在做一个部分框支剪力墙的结构,为北京的,一级抗震,上部为短肢剪力墙的住宅,我算的时候一是做为复杂高层结构,另一就是做为短肢剪力墙,但我输入了一些端柱,我们院总工说既然有柱就是框剪结构,我不太理解,我觉得应该是短肢剪力墙。请问各位高手,我在PKPM里是否应该输入端柱,端柱的配筋怎么计算?谢谢各位了!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • earthxoy
    earthxoy 沙发
    有没有结构标准层的模型!!!!
    2006-11-19 18:47:19

    回复 举报
    赞同0
  • herunfeng3333
    herunfeng3333 板凳
    剪力墙中的端部应为暗柱,暗柱是约束边缘构件,如果你按端柱输入时,其计算模式就变化了.
    2005-05-12 06:53:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

片筏边界如何输入?

基础设计JCAD中,片筏边界如何输入,对于不规则边的,围区布板时边界好出错,为什么?还有B薄板可以计算而5厚板出错,我的板厚为1米。

回帖成功

经验值 +10