:L 老办公楼改造(9F),甲方要求给水采用原有设备(水池+工频泵+水箱)水箱到最不利点(8F)的高差为7米,最不利用水器具为自闭式冲洗阀,现在改造完成,发现水压不够(8F、7F、6F好像都不够),请问怎么办?
在水箱出水口加装管道泵加压?怎么控制?

全部回答(1 )

  • liuchengyongsx
    如果是用延时自闭冲洗阀的 话 工作压力肯定是不够的 了 至少也应该15米 可以采用在屋面的上方单独加一个小水箱 让876 单独供水 当然了 出口加管道泵也是可以的
    2008-12-21 16:04:21 来自 PC 评论 举报