土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 关于风机盘管凝结水是否加存水弯的讨论?

关于风机盘管凝结水是否加存水弯的讨论?

发布于:2008-12-12 15:03:12 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
和大家讨论一个问题:
关于风机盘管的凝结水,是否要加存水弯?
我做过几个工地的风机盘管,凝结水一般情况下是不需要加存水弯的.原因主要是因为,风机盘管的凝结水拖盘为敞开式,时间长了会比较脏,若加存水弯容易堵塞.
而新风机组及水环热泵,则不涉及该问题.所以新风机组与水环热泵一般都有存水弯.

我目前所在的工程,也有大量的风机盘管,但是我没有按照以往的工程经验,对风机盘管的凝结水增设了存水弯.因为我在一本正规出版物的上面真真切切的看到"风机盘管的凝结水也需有存水弯"的明文要求.
在验收过程中,监理提出了这个问题,我也将我看到的要求拿给了监理看,与其理论.可是,监理还是不服(可能是爱于面子吧:))......
请大家都来发表一下自己的看法.如果能根据这个知识点有所展开那就更好不过了......期待中..........

全部回复(83 )

只看楼主 我来说两句
  • atos1234
    atos1234 沙发
    xubo0614 发表于 2010-5-10 17:20 不用的,因为风机盘管冷凝水聚水盘与大气接触,不存在负压排不出去的问题,但冷凝水管必须要有排水坡度,否 …会存在负压的可能。
    2016-09-20 14:14:20

    回复 举报
    赞同1
  • yuer1423
    yuer1423 板凳
    红宝书上空调水系统那一节关于冷凝水管有这样一个要求“当冷凝水收集装置位于空气处理装置的负压区时,出水口处必须设置水封;水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱高度)大50%左右”。
    2015-05-12 10:38:12

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水钻打的过墙洞,安装采暖管道需要加套管吗?

水钻打的过墙洞,安装采暖管道时需要加套管吗?我认为没有必要加,因为打孔的时候就确定了孔径,比管道大一号或两号;再者洞口修复时仅仅塞填保温棉,管道完全可以自由伸缩,和加套管时的作用一样。并且外观也和加套管修补的效果一样。而且我认为以前规定加套管是因为预留洞比较大,管道安装后必须修补同时又防止把管道固定在墙上不能伸缩,所有强制要求加套管的。我这样认为正确么?不知道有没有规范或其他依据?请高人指点。

回帖成功

经验值 +10