土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教工厂设备的接地?

请教工厂设备的接地?

发布于:2005-04-01 10:46:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有谁做过工厂里设备的接地?设备接地是不是要求和厂房的防雷接地分开,单独做一个接地网。还是可以和厂房的防雷接地合用一个系统?
还有那位仁兄做过厂房设备接地的,能否给份图给小弟做参考?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • sxldq
    sxldq 沙发
    我一般的做法是:共用接地装置,然后在设备旁安装一等电位端子箱。不知我的做法可对请各位前辈指导指导。
    2005-05-01 10:12:01

    回复 举报
    赞同0
  • glaze
    glaze 板凳
    本人做过厂房设备接地,图没有,请看下面之介绍你就明白怎样做接地了:
    近年来,很多国内外标准不主张信息设备采用独立的接地装置,推荐采用共用接地系统。例如,2000版的GB50057-94《建筑物防雷设计规范》中明确指出:“每幢建筑物本身应采用共用接地系统”即将建筑物内的各种接地都统一接到建筑物的基础上或室外的接地装置上。当该建筑物遭受雷击时,电力系统的电压和电子设备工作接地的电压同时上升,保持了设备的工作电压不变,使微电子设备在雷击时可正常工作。共用接地系统通常利用建筑物的基础作接地极,其接地电阻一般在1欧姆以下,如有设备对接地电阻值的要求更低,应取其最小值。可详看下述网址之资料

    http://www.cjzzx.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=28710&way=3

    2005-04-30 16:13:30