土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于爬电距离的疑惑

关于爬电距离的疑惑

发布于:2008-11-18 12:57:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
根据相关标准,开关柜内各组件及其支持绝缘件(纯瓷及有机绝缘件)的外绝缘爬电比距(高压电器组件外绝缘的爬电距离与额定电压之比)对于纯瓷绝缘为18mm/kV,对于有机绝缘为20mm/kV。
熔断器熔断后和断路器断开后真空泡旁的绝缘加强条爬距似乎不满足以上的要求?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • fujian6132
    fujian6132 沙发


    这个断口我理解是可见的断口,
    GB/T5582-1993第4.1条后面注:断路器灭弧室用绝缘套外绝缘爬电距离值正在考虑中。
    此标准未作废。
    2008-12-27 08:33:27

    回复 举报
    赞同0
  • wo_ri_163
    wo_ri_163 板凳
    学习了:lol :lol
    2008-12-09 16:17:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 547 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

容量为0.5uf的电容器柜的请教

根据过电压规程,为保护直配电机匝间绝缘和防止感应过电压,装在每相母线上的电容器,包括电缆段的电容在0.25~0.5uF,现在母线段的电压为10.5KV,为了保险起间,直接在这个母线上并联一台电容器柜,容量为0.5UF,熔断器前的保护采用断路器来进行保护(样本上一般为熔断器),柜型采用KYN18C的, 想请教下,这样的方式能行吗? 那么这样的配置一个18C的柜子能装得下吗?

回帖成功

经验值 +10