土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 我的设计,请大家给点意见

我的设计,请大家给点意见

发布于:2005-03-30 20:01:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我选用CASS工艺,现在计算了一部分 但是老感觉有点不对 所以希望在这里讨论一下 听听你们的意见
5万吨日处理量的污水处理厂设计,CASS池的体积为28750 选用了4个CASS池 池深6米
每组CASS池表面积A=1198平方米,池形为 85.6*14*6
不是说CASS池占地少吗?怎么每个CASS池的面积为1198 4个CASS池不就4792了 这也叫省吗??
希望大家能提点意见 !!谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jinfangzoe
    jinfangzoe 沙发
    我做毕业设计也是用这个工艺,我的设计水量也是5万吨/日,池的总体积是28714.29,分两个池,每个池的体积是72.60*36.00*6.30,我也觉得池子很大,好像跟氧化沟差不多,但是给老师(做过这种设计)检查,调整了系数之后得出上面的结果,老师说,设计出来是怎样就怎样了~~
    2005-04-04 16:03:04

    回复 举报
    赞同0
  • wei312
    wei312 板凳
    你写的设计参数不够清楚,很那看出你设计的合理不合理。进水水质?生活和工业废水比例?
    2005-03-30 21:27:30

    回复 举报
    赞同0