土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 管道现细后粗的 问题

管道现细后粗的 问题

发布于:2008-11-03 09:51:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我有一个二网改造工程,可是有一段管子每办法改,只能是现细后粗,开始是100米的 DN200的管子然后是DN250的管子供热面积有6.5万。这个管道的阻力如何计算呢,流量是否能满足要求呢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lrd2334
    lrd2334 沙发
    一样的,也要根据流量,查手册的水力计算表,根据管径查出相应的阻力,算出阻力损失是否符合要求.
    2008-11-03 19:16:03

    回复 举报
    赞同0
  • shw-1967
    shw-1967 板凳
    6.5万平米,需要的热水量约250立方米/小时,DN200管子也能满足流量要求。
    2008-11-03 10:14:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

glory在吗?我有事请您帮忙

glory你好,我从你那下了很多资料,谢谢您!请问你有没有《暖通空调》94年4期,96年5,6期,还有2005年第4期麻烦您再给传一下吧号码?以前的下载地址已经下不了了。我就差这几本了,麻烦您了,如果你要是嫌上传慢,可以发到我的邮箱fly160178081@163.com谢谢。

回帖成功

经验值 +10