土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 环形通气管的问题。

环形通气管的问题。

发布于:2008-10-23 09:57:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在横支管上设环形通气管时,应在其最始端的两个卫生器具间接出,并应在排水支管中心线以上与排水支管呈垂直或45度连接。

为什么要在最始端的两个卫生器具间接出?在最始端接出有什么问题?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • sinvl
    sinvl 沙发
    这个问题有两方面的原因
    一是,通气管,或者是排水阀的设置,通常是要求设置在高点的,因为空气是往高处跑的
    对于排水管来水,因为管道找坡的原因,使得末端洁具的连接管位置是最高的,所以环形通气管理当设置在最末端洁具的位置。
    二就是像4#说的一样,当卫生间洁具较多的情况下,末端一般是要设置清扫口的,如果把通气管三通开在清扫口的旁边,一般来说也没什么问题
    但是却增加了排水横支管的长度
    2010-11-19 08:29:19

    回复 举报
    赞同1
  • su88666
    su88666 板凳
    谢谢分享
    谢谢分享
    2016-12-02 22:49:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多