土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助:塔式建筑中剪刀楼梯间的加压送风问题
如题,不知哪位大虾可以告诉我,高规6.1.2.3明确说了“塔式建筑如确有困难仅为剪刀梯设置一个前室,那么剪刀梯应分别设置加压送风系统”。那这句话是否就否定了自然方式呢?因自然方式就不能算加压送风系统。不知理解是否有误。

全部回答(8 )

  • villagerchan
    看来各地对高规的理解还是不一样,我就碰到过两种做法:

    1、在重庆:如果两个楼梯间有各自独立的前室,楼梯间可以采用自然通风;如果没有各自独立的前室,楼梯间必须采用加压送风系统,但两个系统可以合用一个风道,风量叠加,也可以分设系统。

    2、在深圳:均需要采用加压送风系统。如果两个楼梯间有各自独立的前室,两个系统可以合用一个风道,风量叠加;如果没有各自独立的前室,必须分设系统。
    2010-12-03 18:44:03 来自 PC 评论 举报
  • qhwsjy01
    剪刀梯设置一个前室,要分别加压送风,否则按规范执行,(不用严于规范吧,有时可以自然排烟)
    2010-12-03 17:17:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10