土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 800KW同步电机起动

800KW同步电机起动

发布于:2008-09-27 12:29:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TDMK800-36(800KW,36极)同步电机,用于球磨机,原来电机轴与磨机小齿轮之间有电磁离合器,用电抗降压起动,起动完毕运行同步后才释放离合,现取消离合,改为直接驱动,改用液阻起动,请问是否可行,怎样选型,注意哪些事项,请赐教,不甚感激!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    大功率电机起动是否采用降压和降压方式的选择,与电机本身没关系,是电源能否满足要求的问题,你只说电机,没说电源,无法解说。
    才800KW需要降压起动?我们5700KW都是直接全压起动!
    2008-09-27 20:50:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。