一个高档商住两用小区.住宅部分为地板供暖,55/45. 40000平米; 热负荷50W/m2

商铺部分为风机盘管,55/45, 25000平米; 热负荷80W/m2

热源为常压燃气锅炉, 2台2.8MW ,额定温度85/60, 为防止低温腐蚀, 加板式换热器.二次水出回55/45

下面问题请大家各抒己见:

系统的控制以控制一次水锅炉侧为主,还是以控制二次水换热器侧为主,亦或两都全部控制?

是通过质调节还是量调节,还是二者都有?

风机盘管系统和地板采暖系统是共用一套换热器\循环泵还是分开? 共用的话如何定压和调节控制?

我个人认为: 从一次性投资小的角度考虑,那就把二次水侧参数固定,风盘和地暖共用换热器和循环泵,从分水器分开各走一路.
锅炉侧通过温度调节来实现.

[ 本帖最后由 ferrolisx 于 2008-9-22 14:23 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ayan1214
    ayan1214 沙发
    我来说几句,首先应该分开住宅和商用楼,系统也应该分开,从你的描述来看,上用和住宅高度不一样,所以系统定压是不一样的,从功能使用来看,商业是一天在营业时间用,住宅都在用,所以从功能上来说,要分开,我觉得,分设置换热器设备,调节方式 以二次侧为变流量调节,可以采用一个常速水泵加变速水泵的方式,因为二次的水温共热温度并不高 对换热设备的效率有影响,锅炉采用质调节,对锅炉内部运行好 ,这样不会因为锅炉 的流量减少,而导致锅炉内部的 汽化严重,
    2008-10-23 10:53:23

    回复 举报
    赞同0
  • fsb427
    fsb427 板凳
    通过探测二次侧供水温度来改变一次侧的循环水流量,既一次水循环泵温控变频,至于二次网共用补水与循环泵主要考虑工作压力是否需要分区,若无须分区则共用补水与循环泵及定压,注意两个环路装设流量调节装置即可