土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 差动保护跳停原因

差动保护跳停原因

发布于:2008-09-21 09:19:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我公司主变由于差动保护动作而跳停,影响生产.
跳停前配电操作人员正在进行发电机投运前试验,试验过程中跳停变压器,发现差动保护动作.
事后发现:发电机综保在试验期间出现2000A电流;直流屏出现"母线接地"灯亮(一点接地).
主变容量5000KVA(10KV/6KV),发电机为3000KW/6KV
请各位帮助分析一下最可能的原因

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhfox123
    zhfox123 沙发
    多谢!我们现在正在进行相关分析.但未找到根本原因.
    本来发电机试验时操作人员未按操作票进行检查确认发电机开关位置而贸然试验,结果回路上出现2000A电流.但是即使这样按照差动保护特点也不该跳主变压器呀?
    2008-09-22 21:04:22

    回复 举报
    赞同0
  • zhfox123
    zhfox123 板凳
    多谢!我们现在正在进行相关分析.但未找到根本原因.
    本来发电机试验时操作人员未按操作票进行检查确认发电机开关位置而贸然试验,结果回路上出现2000A电流.但是即使这样按照差动保护特点也不该跳主变压器呀?
    2008-09-22 20:36:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PMC-530A 三相数字式多功能测控电表经常损坏

不知道什么原因PMC-530A 三相数字式多功能测控电表经常损坏,主要现象是:屏幕蓝屏,无法操作,通讯不正常。检查过电源电压正常。我这里使用这种表很多,时不时就会出现以上现象!谁能帮我看看?是不是质量问题?有深圳中电的人吗?

回帖成功

经验值 +10