土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教单磁脱扣及复式脱扣器区别

请教单磁脱扣及复式脱扣器区别

发布于:2008-08-30 13:51:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
经常在一些图纸上发现有的回路用单磁脱扣有的回路用复式脱扣器
为什么要这样用?
我的理解是单磁脱扣只有短路的时候断路器才跳闸,过载时不动作,用于和消防火灾相关回路.
复式脱扣回路过载及短路的时候断路器均跳闸,用于一般负载回路.
不知道我这样理解对不对,请指教.谢谢!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 七哥2014
    七哥2014 沙发

    谁知道单磁脱扣的时间是多少毫秒

    2020-04-15 12:18:15

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1396143774760
    具体的可参见,《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则》对《低压配电设计规范》第4.3.5条其技术要点说明:突然断电比过负载造成的损失更大的线路, 其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。意思就是说,对于消防负载来讲,线路过载也只会发出信号警报,而不会切断电路。所以消防负载一般是只用单磁脱口的。
    2017-11-22 14:47:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做成套高压柜的请联系我

我公司属合资企业,专业生产10KV户内真空断路器,SF6开关,欢迎来电洽谈业务13682220576.

回帖成功

经验值 +10