土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 成套一次制作选线讨论

成套一次制作选线讨论

发布于:2008-08-27 13:22:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现在一次线制作中,有的一次线按照回路开关整定电流选线,有的按照负载的额定电流大一级进行选线,
目前没有一套完整的标准,请讨论一下,上述选线按照那种比较可靠,其他的选线标准还有吗、
我公司是按照回路开关的整定电流进行选线的。规定最小一次线为2.5平方。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    应该是按所接开关(断路器)规格选接线(母线)规格,如一只塑壳开关是600/450A规格(NS600- 450A),其上桩头母线应按600A(以上)要求选,不是按450A。
    2008-08-27 13:56:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压开关柜型号定义

请问低压配电柜当中一般小的操作箱(挂壁式)和自立式落地箱的型号如何定义,不是GGD,GCK,MNS的标准柜,我公司在申请CCC认证需要,一般的厂家好像对此都不一样。请高手给个解释,或者有同行的朋友把自己公司现在用的型号可以报一下,不胜感激。我以前的公司,小的操作箱PDX,大的车间柜用PXL表示!

回帖成功

经验值 +10