土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 急求助!角钢焊接工艺
由于工程中遇到6米的梁加固,需在梁底加角钢。
现市面只买到了9米的刚才,故需搭接。
然而设计指出不允许搭接,告知给出搭接的理由

望各位大侠们指点迷津

全部回答(2 )

  • emcp
    梁底一般受拉,角钢不存在失稳问题,角焊就可。
    再具体就要看角钢的大小,抗拉设计值。
    2008-08-26 15:08:26 来自 PC 评论 举报
  • yangfawu
    加连接板,焊接加固,可以焊接要求可以看焊接规范,或者螺栓连接,可以参见钢结构设计规范.:time:
    2008-08-26 11:37:26 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1531 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10