土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm几何信息出错!

pkpm几何信息出错!

发布于:2008-08-21 11:55:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在执行satwe数据文件及数据检查的时候,出现这个情况:
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请进行校核, Nb= 1
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请进行校核, Nb= 4
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请进行校核, Nb= 5
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请进行校核, Nb= 8
结果在配筋时候梁的一段老是显红,但是我建摸的时候没有设为悬臂啊,而且节点我也检查没有多余的。图在附件里面。请各位高手帮忙看哈,谢谢!

未命名.jpg


未命名1.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lryx74
    lryx74 沙发
    我也遇到同样的问题,怎么解决呢?但satwe倒可以计算!请帮忙!
    2009-02-10 22:21:10

    回复 举报
    赞同0
  • tangrunsun
    tangrunsun 板凳
    楼主的这个图上的发红是正常的承载力不足,截面不足的原因 与悬挑梁没有关系的
    2008-10-25 10:25:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不同电脑下破解版pkpm2007625satwe的问题

图纸简介: 这是我见过最详细最好的冷水机流程图,图纸很详细,为了中国的制冷事业大家共同学习哈,千万不要错过。 附件名:200811131226556077326.zip.zip 文件大小:2346K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10