土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 怎么根据额定电流选择断路器框架?

怎么根据额定电流选择断路器框架?

发布于:2008-08-04 17:06:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
为什么有的地方额定电流(AT)和框架(AF)是一样的,有的地方框架比额定大好多?怎么根据AT选择AF?希望高手指点。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • abaozi
    abaozi 沙发
    顶起来,顶起来,大家一起学习
    2017-07-12 22:04:12

    回复 举报
    赞同0
  • maydragonboat
    maydragonboat 板凳
    有以下几个原则:
    1.首先,还应参照各地供电电网公司规范。
    2.裕度。如果计算电流1100A,选个1250A框架,额定电流1250A,裕度就很小,在某些场合(比如工厂,有时候会增加设备等)就不适用,选1600A框架会安全很多;
    3.分断能力。大框架和小框架的分断能力是不一样的,根据整套柜的设计分断能力大小选配合适的框架。
    4.接线方式。大框架和小框架的连接铜板尺寸也是不一样的。比如固定柜的出线开关,开关本体出线触头无连接铜板,那么就需要考虑出线电缆的线耳宽度,是否能正常接入。
    2017-07-06 12:52:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器的壳架额定电流是怎么选择的?

断路器的壳架额定电流是怎么选择的?谢谢帮忙回答

回帖成功

经验值 +10