土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 为什么防雷跨接不能用螺纹钢?
防雷引下线的接地跨接在施工时很多施工队用螺纹钢,监理一般说不允许用,但是又说不出个所以然。请问螺纹钢能用吗?如不能用为什么?柱内钢筋不也是螺纹钢吗?

全部回答(3 )

  • gb50057
    应该可以的啊,接地极是用热镀材料。其他没要求的吧。:lol :lol
    2008-08-27 00:37:27 来自 PC 评论 举报
  • feilong8103
    可以用,请看接地装置安装国标图集(03D501-4),明确写明。但是螺纹钢绝对不可以做接地极使用
    2008-08-22 21:55:22 来自 PC 评论 举报