为什么防雷跨接不能用螺纹钢?
为什么防雷跨接不能用螺纹钢?
防雷引下线的接地跨接在施工时很多施工队用螺纹钢,监理一般说不允许用,但是又说不出个所以然。请问螺纹钢能用吗?如不能用为什么?柱内钢筋不也是螺纹钢吗?
发布于
2008-07-25 11:02:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
gb50057
应该可以的啊,接地极是用热镀材料。其他没要求的吧。:lol :lol
2008-08-27 00:37:27
来自 PC
评论
举报
feilong8103
可以用,请看接地装置安装国标图集(03D501-4),明确写明。但是螺纹钢绝对不可以做接地极使用
2008-08-22 21:55:22
来自 PC
评论
举报