土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 建筑间距(十万火急!在线等解答)

建筑间距(十万火急!在线等解答)

发布于:2008-07-14 18:53:14 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
各位大牛
目前小弟项目过程中遇到一个恶心的难题,期盼麻烦高手解答一下
情况如下:
紧邻已建厂房建造一个新的砌体结构的小房子(叉车的充电间,非常次要的建筑),长12m宽3m高4m
由于地基土很差,目前此砌体房子只能做阀板基础(不能打桩等其他,墙下条基由于开挖深度过大,会对原有建筑的桩基产生很大影响)
但是由于和已有建筑相邻太近,有部分阀板会搁置在已有建筑的桩基承台上
出现这种情况,我就和建筑专业沟通,能否将新建砌体小房子离原有建筑远一点,这样基础就不会冲突了,要求两房之间最小间距0.6m(原定建筑方案两房间距为0.2m)
但是问题来了,建筑专业的说,这样做就成了两栋房子了,不是一栋房子,违反他们建筑专业的哪条规范,两栋房子间距最小要几米以上,要不然就只能间距0.2m要不然就要几米(反正我是不相信啊)这可如何是好?
我是不想将新建的阀板有部分搭在已有建筑的桩基承台上,完全没有必要冒险为了一个小房子干扰已有的重要建筑
不知建筑专业说的对不对?我提出扩大间距对不对?应该怎么做呢?
谢谢啊!!
十万火急!
在线等解答

[ 本帖最后由 luyueyang 于 2008-7-14 19:02 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 大林
    大林 沙发
    做筏板基础,辅以锚杆静压桩,筏板再上挑梁
    2008-07-23 22:26:23

    回复 举报
    赞同0
  • doe-2235
    doe-2235 板凳
    筏板上挑梁应该不难的,如拉大间距,就应满足4m(防火通道)的要求
    2008-07-17 08:52:17

    回复 举报
    赞同0