我单位现有一套200平方的太阳能系统,但在使用上有缺陷,当初设计时我要求两点:1、恒温,即管道内水温必须保持恒温,水龙头打开后最多5秒钟内必须出热水。2、恒压,即任意时间、无论人数(最大200人)在使用时,热水水压必须是恒定的,不能出现水压小或无水现象。在现在使用中达不到或不完全达到。对于恒温采用的是24小时开水泵,利用管路将热水循环进水箱。恒压做不到,为解决,现采用加大水泵的做法。我要求解决,但厂家拿不出方案。我提出用变频水泵解决,同时用一个工频水泵解决恒温问题。请问怎么设计?谢谢!(附太阳能系统图 太阳能系统图.jpg

太阳能系统图.jpg

  • zhupeng800
    zhupeng800 沙发
    这样的看的不是很清楚
    最好能加上你的控制原理
    不过个人认为你的加热器和太阳能集热器串联设计不太合理
    一般都是并联的
    即当天气不好或者春季和冬季太阳能集热器加热水温达不到热水使用温度时
    启动电热水器或者其他辅助加热器满足管网末端的使用要求