土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管道连成环状之疑义!

消防管道连成环状之疑义!

发布于:2008-06-24 15:31:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建筑设计防火规范》GB50016—2006
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;

不明白这个环状是指立管上部设环呢,还是下部设环呢,或者上下都设呢。
刚刚咨询了本地消防大队,烟台这边建筑高度小于32米时只是在下部设环就可以了。
不知道这些在哪有规范依据!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wut2046
    wut2046 沙发




    是保证管网中有两路进水源吧?
    2008-07-01 15:47:01

    回复 举报
    赞同0
  • weidong1229
    weidong1229 板凳
    应该是上下都成环,这样才能真正保证双路供水,如果你的形式能满足这一点,估计就可以了
    2008-07-01 13:59:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一厂区的室外消防问题

现有一厂区只做其室外消防部分的设计,该厂区无市政管网供水,须设置消防水池和室外消火栓系统,现有以下疑问请教下各位:(现本设计的室外消防系统要求采用临时高压系统)1、是否还要满足防火规范8.4.4 规定在最高建筑物顶部设置消防水箱与室外消防管道相连即是否还要满足那10分钟的供水要求呢?若平时室外管道内无水,只在火灾时消防泵启动供水是否不满足相关要求?2、室外消防泵如何启动?仅在值班室、消防泵房处设置启动按钮是否可行?

回帖成功

经验值 +10