土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 40KW发电机如何起动30KW电机?
40KW发电机如何起动30KW电机?
发电机功率因数0.8-0.85,负载为工程机械.

全部回答(7 )

  • johnleeelectric
    使用软启动或变频启动啦
    2008-08-27 11:39:27 来自 PC 评论 举报
  • lesion
    如果是机械带动的话应该是没有问题的,

    个人认为要是采用电气连接的话恐怕就不太可能起动得了。
    2008-06-21 15:54:21 来自 PC 评论 举报